使用AO模块(5HF00-0AA0),在程序中给对应的PQW赋值27648,此时程序监控显示该PQW值为27648正确,但实际上模块输出的电流却为4MA;然后更改PQW的赋值,无论赋值多少,模块输出始终为4MA。模块和硬件部分是没问题的,软件程序也是以前使用没出过问题的,不知道这次问题出在了哪里?想请教一下各位

模块默认的也是4-20MA输出,不是电压输出的!组态部分没有错误,而且也都下载到CPU314中!