签到有奖
消息提醒
官方商城
点击复制链接
关注该帖后,有多人参加探讨会对您通知与提示!
帖子
精华
被关注
论坛等级:游士
注册时间:2016-01-07
普通 如何晋级?
12599
20
2016-06-28 11:02:42
使用AO模块(5HF00-0AA0),在程序中给对应的PQW赋值27648,此时程序监控显示该PQW值为27648正确,但实际上模块输出的电流却为4MA;然后更改PQW的赋值,无论赋值多少,模块输出始终为4MA。模块和硬件部分是没问题的,软件程序也是以前使用没出过问题的,不知道这次问题出在了哪里?想请教一下各位
模块默认的也是4-20MA输出,不是电压输出的!组态部分没有错误,而且也都下载到CPU314中!
剩余80%未阅读, 请登录阅读
请填写推广理由:
「技术论坛」、「找答案」关于 AI 辅助创作内容的使用规范
助你技有所长,论有所获
首次发帖探讨工控技术话题 立获新人礼包,100中奖哦! (包含周边、书籍、兑奖西币)
共有54764条技术帖
恭喜,你发布的帖子
快扫描右侧二维码晒一晒吧!
再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!
分享
只看 楼主
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!