这个问题我也遇到过,手动速度由变阻器给定,自动则有PLC模拟量给定,手/自动速度给定源通过继电器触点切换。继电器用了施耐德的,可能质量比较好,用了两年没出问题。
后来问题来了,手动速度调速没问题,可是自动的时候,速度给定就出现跳动,很郁闷。后来查看PLC模拟输出值正常,怀疑有干扰,直接将继电器触点短接,速度给定正常了。
于是,把外部接线改了,手自动开关信号直接进PLC触点,手动变阻器信号也进PLC模拟端子,手自动调速信号源输出用一个模拟量输出,通过PLC内部程序切换。问题彻底没有了。