回复:西门子安全继电器的功能不强大么?

Willow_leaves_follow_the_wind

  • 帖子

    955
  • 精华

    6
  • 被关注

    57

论坛等级:奇侠

注册时间:2016-06-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-28 14:25:27

14楼

展开查看
以下是引用看雪001在2016-06-28 11:28:09的发言 >13楼

西门子有分布式故障安全IO。单纯的安全继电器,各家都一样,要对故障点进行评估,这个评估过程也都需要编程,到底需要1oo2还是2oo3,视安全等级要求(请百度SIL)。

项目为什么没有使用CPU319F,而使用pilz安全部件?硬件配置中有运动控制器,欧盟强制要求必须有速度监控安全回路,当速度高于设定值时,锁死安全门。大家普遍采用pilz的速度监控组件,于是成了一种习惯。用什么不用什么,有时是商务谈判决定的,比如用户整个系统以前都是用pilz安全继电器,备件通用,他就是要求供应商提供这样的配置。

以下是引用yx2005_nj在2016-06-26 08:30:19的发言 >7楼:3RK3系列的安全继...

引用7楼详细内容:

3RK3系列的安全继电器可以满足你的要求,或者直接用故障安全型的PLC(例如:CPU315-F)

以下是引用柳叶随风在2016-06-25 08:03:07的发言 >6楼:   各位不知道有...

引用6楼详细内容:

   各位不知道有没有用过西门子能挂DP的安全模块(能替代pilz的),还是西门子就没有这款硬件啊?本人没见过(能挂在DP上用的安全模块)。

   

  商务谈判应该不会,相关电气方面都是我谈的,再说最初我们也不清楚它的安全系统的构成。这个没规定,谈判电气方面只是定了下plc系统用哪家的,工控机的画面等主要方面,细节没法规定。