恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-28 14:25:27
14楼
西门子有分布式故障安全IO。单纯的安全继电器,各家都一样,要对故障点进行评估,这个评估过程也都需要编程,到底需要1oo2还是2oo3,视安全等级要求(请百度SIL)。
项目为什么没有使用CPU319F,而使用pilz安全部件?硬件配置中有运动控制器,欧盟强制要求必须有速度监控安全回路,当速度高于设定值时,锁死安全门。大家普遍采用pilz的速度监控组件,于是成了一种习惯。用什么不用什么,有时是商务谈判决定的,比如用户整个系统以前都是用pilz安全继电器,备件通用,他就是要求供应商提供这样的配置。
商务谈判应该不会,相关电气方面都是我谈的,再说最初我们也不清楚它的安全系统的构成。这个没规定,谈判电气方面只是定了下plc系统用哪家的,工控机的画面等主要方面,细节没法规定。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主