以下是引用渔明鱼工在2016-06-28 11:26:30的发言 >3楼

根据经验应该电压下降,上次我在测试其他设备时中继站有0,532V 电压,而到了现场设备就只有63mV.这次没有测,碰到多了。

以下是引用z100o在2016-06-28 10:49:54的发言 >2楼:楼主测量总线电压了...

引用2楼详细内容:

楼主测量总线电压了吗?问题似乎没确定啊

具体电压多少 最好用示波器来看波形的,如果终端电阻丢失 AB相电压就是0.62V

正常时 应该是1.1V。

还是倾向ZANE 版观点,等电位问题,PB总线上 需要所有站点 等电位!最简单做法就是 PB站点设备供电由同一路电源供电。

人生就像一场旅行!