以下是引用xinchen在2016-05-18 19:36:42的发言 >楼主

    我现在需要实现这样的功能:一个s7-1200PLC的ip为10网段,它既要和另一个10网段的PLC通信,又要和一个192网段的设备进行Modbus-tcp通信。如果只用CPU自带的网口能不能实现;如果需要增加网口模块(CP1243 ?),那么MB-Client指令中怎样设置新增的网口模块的资源号。

    我用的是版本是4.0的MB-Client指令,发现和4.1的版本的MB-Client不一样啊,请问4.1版本的又是怎么用的,求示例,谢谢。

MODBUS TCP V4.1是有了较大改变。底层使用增强型的T块。

虽然功能块的输入有改变,但还是那些参数。只不过放到数据块中,更便于集中管理。比原来方便多得多了。

V4,1具体的改变可以看最新版的S7 1200系统手册 (2015/12)


使用V4.1的要点是 要先插入功能块,保存项目;你需要的相关数据类型直接输入(不是下拉菜单)。