哦?在这里技术支持可以看到?不错呦。SINAMICS自从在中国市场上发布,时间不过5年吧?可是改的软件和硬件太频繁了。眼花缭乱的。让人反应不过来。这对于最终用户没有什么影响,对于西门子的系统集成商(OEM),可就苦了。没有延续性,更改什么内容没有补充说明,这是问题。
我记得MASTERDRIVE的手册,哪个软件版本更改了什么地方,都在说明书的后面有补充说明。对于延续使用者非常的方便。现在的SINAMICS都得通过技术支持来获取信息。不太方便呦。
本来想另开一个新帖,专门讲述我自己对使用SINAMICS以来的感受,但现在想想还是借此贴的内容来表述,凑个热闹呗。
使用S120组装我们的系统大约有4-5年了吧,转矩控制从来不用什么特殊的设置功能,做电机输出轴机械扭矩闭环挺好用的。一直在窃喜中。MASTERDRIVE时代,扭矩闭环控制大约用了10年,都是一个模式和相同类似的参数设置。未遇到过什么问题。MASTERDRIVE采用的自由功能块搭的闭环调节器,SINAMICS用的是DCC搭的闭环调节器。挺好使的。
可是最新调试的两台160kW的S120系统,参数设置按照以往的模式没有变化,两套系统对拖互相做加载和反拖实验,只要一启动反拖系统,加载侧的系统就报F07801(过电流)。反拖系统如果采用斜坡时间很长的加速启动,加载电机系统就正常。F07801故障总是在启动瞬间有激活,只要电机转起来了,再突加突减转速,就没有问题了。这可不符合现场的需求。因为,系统是做发动机性能试验的,发动机受油门控制,他可不管什么斜坡加速启动,给油门转速就提速。反复观察和实验,最后解决方案是激活了捕捉再启动功能(转矩控制模式)。问题得到解决。
可是,这个捕捉再启动的功能,我从来就没有过的。为什么现在的S120与以前的有不同?搞不懂耶。
我记得MASTERDRIVE的手册,哪个软件版本更改了什么地方,都在说明书的后面有补充说明。
关于这个信息,应该是在新的固件版本里面有说明的,新的固件新的功能新的参数,,那么在新固件里面有一个README的PDF文件,是关于这个固件的说明的,
只不过是英文的,看起来特别是对于专业的术语来说比较麻烦。
一直喜欢6SE70,感觉MM4的设计又回到了MM4时代。
明显的高大上了,但是对于最终的用户来说,进入的门槛明显提高了,甚至比70提高了不少,关键是信息的缺失,就像固件的说明,没有中文的说明,升级也是一个很专业的问题,一般人根本不懂。
S120使用几年了,还是感觉到信息量的不足,,就如这个CIM,当初不懂,买来CIM才发现并联的装置必须一致,单独一个CIN不能使用,而且忘了IPD板,也不能使用。
我觉得CUVC挺好的,功率定义一下,修改一下参数就通用了,,而S120加了一个IPD板,各个规格不一致,必须单独购买。