回复:电源缺相会导致电梯用变频器起火吗?

南山飞雪

  • 帖子

    907
  • 精华

    20
  • 被关注

    58

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-06-28 19:05:40

43楼

展开查看
以下是引用20140622在2016-06-28 08:38:43的发言 >42楼

缺相运行会引起纹波电流加大,会用电容温升加快,从而寿命会减少。所以有些驱动器会通过检测纹波来确定驱动器是否缺相或者三相不平衡。

以下是引用南山飞雪在2016-06-25 21:46:02的发言 >34楼:不会,三相全桥带电...

引用34楼详细内容:

不会,三相全桥带电容大于1.35,单项全桥大于0.9,重载会报欠压。电容本身与电机交换无功功率,轻载不会有太大的影响。

以下是引用20140622在2016-06-25 21:15:14的发言 >:如果说缺相运行,首...

引用详细内容:

如果说缺相运行,首先损伤的应该是电容吧.