回复:【分享】保养清灰造成MM430变频器炸模块

画乡工控人

  • 帖子

    739
  • 精华

    11
  • 被关注

    85

论坛等级:至圣

注册时间:2013-07-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-28 19:54:25

3楼

   其实现在也没有找到原因,我们去时变频器已从电柜上拆下来了,没有找到短路的地方,但是之前正常运行的设备清灰后发生炸模块肯定是人为损坏。我们青灰的过程就是将变频器完全拆开后,用毛刷先将线路板及内部的灰尘刷掉,在用高压风机将灰尘吹干净就可以了。我怀疑当时可能有啥东西掉到变频器内部的小铜排与镀锌板之间造成短路进一步引起弧光短路烧坏模块(见第二张图的打火部分)。