回复:求助!阀位反馈不正常

qqzxx123

  • 帖子

    784
  • 精华

    4
  • 被关注

    266

论坛等级:奇侠

注册时间:2015-11-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-28 21:28:33

9楼

展开查看
以下是引用henry.wang在2016-06-28 10:41:06的发言 >8楼

我也遇到过此类问题,不过是驱动的数字量输入上。怎么量都有信号,实际软件检测就是没有,最后看了一下接线图,把驱动的OV和PE短接问题解决。

学习了,根据你的讲解和四楼的答案,这么感觉模块供电的负端像是参照零点一样呢。我量了一下,我这个阀反馈信号的负端和模块供电的负端有六七伏特的电压,短接就解决问题了。。。。

good good study,day day up!!!!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54616条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。