恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-28 21:28:33
9楼
我也遇到过此类问题,不过是驱动的数字量输入上。怎么量都有信号,实际软件检测就是没有,最后看了一下接线图,把驱动的OV和PE短接问题解决。
学习了,根据你的讲解和四楼的答案,这么感觉模块供电的负端像是参照零点一样呢。我量了一下,我这个阀反馈信号的负端和模块供电的负端有六七伏特的电压,短接就解决问题了。。。。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主