刚接到一个现场项目,现场情况:1. 2线制模拟量输入模块(4-20mA):4AI I 2 Write(订货号:6ES7 134-4GD00-0AB0);西门子流量计:siemens FM MAG 6000(订货号:7ME 6920 1AA301AA0);
接线情况:流量计+24V,0V端子接线+24V,0V,模块M+,M-分别接流量计输出脚31,32;
测试情况:在无流量的情况下,在强制流量计输出为10mA,15mA,20mA的情况系下,用万用表测量流量计输出分别为4mA,10mA,15mA,20mA,这里一切正确,但问题是用程序监控,发现输入地址值为-32678,下溢出,打电话给西门子技术支持,回复说该流量计是有源,要4线制模块,意思是有源4线制,无源2线制,模块选型错误;
问题:1、为什么有源4线制,无源2线制?
2、在这种情况下,在不改变硬件设备,怎么接线或设置能解决问题吗?
急急急!谢谢各位