回复:【分享】DP总线故障的一次维修处理过程和经验解谈。

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-28 22:24:13

11楼

展开查看
以下是引用Letham在2016-06-28 16:21:24的发言 >8楼

具体电压多少 最好用示波器来看波形的,如果终端电阻丢失 AB相电压就是0.62V

正常时 应该是1.1V。

还是倾向ZANE 版观点,等电位问题,PB总线上 需要所有站点 等电位!最简单做法就是 PB站点设备供电由同一路电源供电。

以下是引用渔明鱼工在2016-06-28 11:26:30的发言 >3楼:根据经验应该电压下...

引用3楼详细内容:

根据经验应该电压下降,上次我在测试其他设备时中继站有0,532V 电压,而到了现场设备就只有63mV.这次没有测,碰到多了。

以下是引用z100o在2016-06-28 10:49:54的发言 >2楼:楼主测量总线电压了...

引用2楼详细内容:

楼主测量总线电压了吗?问题似乎没确定啊

这个电压我一直没有量过。方便时自己亲手量一下。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。