以下是引用mengquanshui在2016-06-29 08:45:52的发言 >16楼

  DP 总线的电压还从没有测试过,用万用表能测量出来吗?


   我们有一条德国进口的流水线每天的梅雨季节有时也会发生这样的问题,有时什么也不换过一会也能做了

万用表测量A,B之间的电压确实不好测,因为数值不停的变化,走马灯一样,看不清,我用示波器测量过,正常工作时A,B之间的电压幅值确实在1.1V左右,在这个范围内,DP通讯基本不报故障,