以下是引用zhangli0在2016-06-24 08:38:47的发言 >4楼

这是因为你的反馈信号是四线制信号,下雨后对地阻值发生变化,造成信号和模块之间有共模电压,这样就造成了虽然信号是准确的,但是测量却不对,解决方法:把信号的负端和模块电源的m短接。

大侠太强了,有种看透万物本质的那种感觉,厉害