回复:求助!阀位反馈不正常

edward0730

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    343
  • 精华

    2
  • 被关注

    31

论坛等级:侠圣

注册时间:2012-04-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-29 15:52:03

11楼

展开查看
以下是引用zhangli0在2016-06-24 08:38:47的发言 >4楼

这是因为你的反馈信号是四线制信号,下雨后对地阻值发生变化,造成信号和模块之间有共模电压,这样就造成了虽然信号是准确的,但是测量却不对,解决方法:把信号的负端和模块电源的m短接。

一招即中,请问大侠,我们单位之前也出现过四线制没有等电位问题,不过当时现象是数据来回跳动,这次楼主的现象却是一个固定的数?

做喜欢做的事
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54615条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。