11楼
这是因为你的反馈信号是四线制信号,下雨后对地阻值发生变化,造成信号和模块之间有共模电压,这样就造成了虽然信号是准确的,但是测量却不对,解决方法:把信号的负端和模块电源的m短接。
一招即中,请问大侠,我们单位之前也出现过四线制没有等电位问题,不过当时现象是数据来回跳动,这次楼主的现象却是一个固定的数?