恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-29 16:09:10
5楼
我有一个项目,用的是1500的plc,外围走profinet通讯。
项目中,主要分布在A B两地,这样,我I在ab两个位置都布置了交换机,
为了保证通讯的稳定性和可靠性,
我想在两个交换机之间布两根网线。
请问,有什么注意的么???
要支持环网技术的交换机,至少是SCALANCE X200系列及以上的,否则你说的这个功能没法实现。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主