出差调试时出现点小插曲,与大家分享下:
现场需要,现需将两天MM440控制的电机加上制动电阻,方案如下:
硬件需要:两台制动电阻6SE6400-4BD21-2DA0
3x6mm2 电缆 8m
两芯电缆8m
连接:制动电阻的R1 R2连接变频器的B+ B-
制动电阻的T1接24V DC 制动 T2接变频器的X6
参数设置:P702=3
P1121=1.5
P1135=1.5
P1233=0
P1237=1
P1240=0
值得注意的P1233一定要设置为零,刚开始调试的时候忘了设置这个参数,结果怎么都不对,最后发现此参数优先级别是2,而P1240是优先级别是3。P1233设置为0后问题解决。