组态了Modbus_Comm_Load,采用FirstScan触发,Done位完成,组态了Modbus_Master,采用1HZ的频率触发,Done位一直False,当Error为Ture时Status报告16位的81E2错误,手册里并没有这个错误的说明,请大神帮帮忙。
提问者:姓沈的微博被姓李的霸占了
首先Modbus_Master指令如果要循环,建议用上一个Master的DONE和ERROR触发下一个请求,不要用1HZ的频率触发;其次确认通讯距离,如果超出50米,需要增加终端电阻,走线是否有干扰;可以和电脑用Modbus 调试软件简单测试。