以下是引用深山学子在2016-06-29 17:05:20的发言 >22楼

 dp通讯问题本人碰到很多,第一,变频器干扰问题。第二,设备使用时间长了,信号衰减。楼主这个问题应该是第二种,我也碰到,我得是第一个中继器信号衰减,做了很多排查,问题就是没有解决,后来发现在设备启动时该中继器指示灯明显暗了下来,然后有正常,发现这一问题后,直接更换,问题解决。

原有的中继站信号指示灯并没有出现闪烁,情况和你的有区别。

网鱼能够改善伙食,还能释放工作中的压力。