回复:用C脚本实现数据堆栈

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17143
  • 精华

    63
  • 被关注

    890

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-06-30 10:08:55

1楼

变量触发就是有变化就触发一次,你这个直接用全局脚本周期触发就行了。或者你在加一个上升沿的功能:触发条件还是变量触发,然后用一个内部变量保存出发变量,然后脚本中:

dim mytag(2)

mytag(0)=hmiruntime.tags("start").read

mytag(1)=hmiruntime.tags("start_sav").read

if mytag(0)=1 and mytag(1)=0 then

上升沿需要执行的内容

end if

hmiruntime.tags("start_sav").write mytag(0)'保存变量状态



另外你的这个一个个变量的读写,效率高,你需要组的概念:

http://www.52plc.net/read.php?tid=6397&fid=52

http://www.52plc.net/read.php?tid=6494&fid=52&page=1


活到老,学到老!为了生活学习吧!