回复:博图软件的使用问题

缓进型高血压

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-12-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-30 10:45:33

2楼

 您好,实际上你说的这个功能博途是有的,只不过名字不一样了。不过实现这个功能,首先也是有准备条件的。

实现,要求您的系统,至少有以下几样东西:

版本为 4.5 的 .NET Framework

在 PC 上安装了 ProSave

“Pack&Go”文件已存储在 PC 的文件系统中。

PC 已连接到 HMI 设备。

HMI 设备的设备版本与项目中的设备版本一致


上面所说的PACK & GO就是我要说的东东。

你可以在你的HMI设备组态里右键——设备维护——Pack & GO,请根据具体情况选择路径,然后进行数据备份。当完成时,系统会提示你文件已创建,你会在你设定的路径中看到以你的项目文件_PackNGo.zip的项目文件,你可以把这个考到你的电脑,U盘之类,然后将可以连到HMI的电脑连接起来,不装TIA也可以进行项目的下载了。


你只需要解压缩,然后点击里面的Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe,这样就可以直接下载程序了。

注意,一定要选对你的连接方式,还有S7USB要选择目标设备,如果接口或协议有所不同,还应该相应地调整装载设置。指定是否覆盖HMI设备上已存储的用户管理和配方程序。最后单击Transfer就OK了。

不存坏心,认真对人对事,交朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32773条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。