以下是引用缓进型高血压在2016-06-30 10:45:33的发言 >2楼

 您好,实际上你说的这个功能博途是有的,只不过名字不一样了。不过实现这个功能,首先也是有准备条件的。

实现,要求您的系统,至少有以下几样东西:

版本为 4.5 的 .NET Framework

在 PC 上安装了 ProSave

“Pack&Go”文件已存储在 PC 的文件系统中。

PC 已连接到 HMI 设备。

HMI 设备的设备版本与项目中的设备版本一致


上面所说的PACK & GO就是我要说的东东。

你可以在你的HMI设备组态里右键——设备维护——Pack & GO,请根据具体情况选择路径,然后进行数据备份。当完成时,系统会提示你文件已创建,你会在你设定的路径中看到以你的项目文件_PackNGo.zip的项目文件,你可以把这个考到你的电脑,U盘之类,然后将可以连到HMI的电脑连接起来,不装TIA也可以进行项目的下载了。


你只需要解压缩,然后点击里面的Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe,这样就可以直接下载程序了。

注意,一定要选对你的连接方式,还有S7USB要选择目标设备,如果接口或协议有所不同,还应该相应地调整装载设置。指定是否覆盖HMI设备上已存储的用户管理和配方程序。最后单击Transfer就OK了。