我公司原先的两台30KW的循环水泵(一用一备,24小时运行)软启动,靠阀门来调节系统压力。后来我们自己改的变频控制(加了一台变频器),在变频器上设定压力之后通过变频器自己的PID功能来调节转速(增加一块远传压力表(就是个带滑动变阻器的压力表)使用0-10v返回到变频器内作为反馈值)。由原先的工频50个电流降到36个左右,每月节省电费大约5K左右,而变频器才13k左右加上其他的一点配件(柜子自己配的)整个柜子也就花了20k左右,这样算的话4个月就收回成本了!这还没算在软起启动及工频运行时对机械方面的冲击而引起的维修费用呢!