恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-30 11:51:32
6楼
kdrjl:你说的很道理,我现在想的是,如果通过一个科学的优化方法是否可以得到惊喜呢?其实我现在主要的问题是,一拖多的情况下,如何正确的去做电机优化?
P1910电机自动识别方法是不是只针对1拖1的模式,如果是这样,我的思路是:在一拖多的情况下,是否可以先进行1拖1的方法优化识别,然后根据一些计算方法来计算出来相应的参数,然后手动进行更改相应的参数,如果我想法可行,如何根据电机的数量计算出这些参数?
P1910 = 1 自动检测电动机的数据和变频器的特性并改写以下参数的数值
* P0350 定子电阻
* P0354 转子电阻
* P0356 定子漏抗
* P0358 转子漏抗
* P0360 主电抗
* P1825 IGBT 的通态电压
* P1828 触发控制单元联锁的补偿时间
自己下点功夫,不是没有可能,而且也不难,无非就是建一个数据库,把1-n电机的并联驱动,都做一遍自动辨识和计算,存到数据库里,实际带几个电机,就把相应的电机参数改写。利用PKW改写,没有什么不可能的。
条件是,n小于等于4.也就是电机并联驱动不能太多了,否则矢量控制的精度大大折扣。V/F没问题。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主