这是去年发过的一个帖子,当时也是实测,只是生产节奏不连贯,所测设备开开停停没能准确测量,这次是逮到机会,在条件都满足的情况下,设备开启时间较长所测得,今天把变频器频率上调了2HZ,由之前的45调到47,实测约1个小时左右,工频运行的泵电耗193,变频运行的泵电耗102,两者相差91

关于楼上工友提问的压力和流量问题,因为这两台泵是共用一个主输出管道,只要能满足现场实际生产需要,频率是尽可能的设低,因为所在单位是钢厂,只要能保证轧材所降温需要就可以,关于这个问题今天还和当官的争执了几句

对于水泵改变频运行,我在6月22日厂部班前会上就提出,此后每天早会上都说改造情况,投入运行当天我就叮嘱生产上,注意水量,别因为降温效果不好出现次品,现场生产反馈水量还可以。观察几天测量几个班确实是省电,因此给公司老板说这事(自此那位当官的在早会上从没有问过水量够不够,他是负责生产的),因为省电这事没有直接给给车间领导说,他有点不高兴,今天说,省电省电,改了变频水压水量全降下来了(语气很怪)

我反问,降下来多少? 说是0.05Mpa的压力!我接着问,降下来这么多能满足现场使用不。

直接语塞,

感觉这是劳苦大众和压迫阶级的一次斗争的胜利

他转过身开始训斥操作工,你们平时不把数据记录好,现在想对比也对比不出来

新手不耻于问!