恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-06-30 20:40:48
6楼
之前总结过
CP243-1常见问题
Q点要对(只要用了读取模块的方式就可以了)
V区不能冲突
一定要下载数据块
一定要断电重启
做客户端
与S7-300,远程TSAP为03.02
与S7-400,远程TSAP为03.0x,x为CPU槽号
与S7-1200,远程TSAP为03.00,或03.01
与S7-1500,远程TSAP为03.00,或03.01
注意S7-1200/S7-1500CPU属性保护里面的连接机制
与S7-200,远程TSAP注意和做服务器的S7-200交叉对应
做服务器
与西门子触摸屏,远程TSAP为02.00
与OPC SERVER或CPU时,注意TSAP的交叉对应
做服务器可以不调用ETHx_CTRL
做客户端的话,ETHx_CTRL完成后,执行ETHx_XFR
如果多个数据传输需要用轮询,DONE位触发下一个
PS:那天还碰上一个更想不到的客户,完全正确的组态还是报CDB指针错误,后来一问才得知,CPU装有存储卡,之前错误的CP243-1组态进行过存储卡编程,结果每次下载完组态断电重启程序就被存储卡改掉...