回复:【分享】分享今天配置以太网向导做单边通讯经历

鲁小花

  • 帖子

    186
  • 精华

    1
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2015-08-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-06-30 20:40:48

6楼

展开查看
以下是引用pkh2006在2016-06-30 20:08:29的发言 >5楼

之前总结过


CP243-1常见问题


Q点要对(只要用了读取模块的方式就可以了)


V区不能冲突


一定要下载数据块


一定要断电重启


做客户端


与S7-300,远程TSAP为03.02


与S7-400,远程TSAP为03.0x,x为CPU槽号


与S7-1200,远程TSAP为03.00,或03.01


与S7-1500,远程TSAP为03.00,或03.01


注意S7-1200/S7-1500CPU属性保护里面的连接机制


与S7-200,远程TSAP注意和做服务器的S7-200交叉对应


做服务器


与西门子触摸屏,远程TSAP为02.00


与OPC SERVER或CPU时,注意TSAP的交叉对应


做服务器可以不调用ETHx_CTRL


做客户端的话,ETHx_CTRL完成后,执行ETHx_XFR
 
如果多个数据传输需要用轮询,DONE位触发下一个


PS:那天还碰上一个更想不到的客户,完全正确的组态还是报CDB指针错误,后来一问才得知,CPU装有存储卡,之前错误的CP243-1组态进行过存储卡编程,结果每次下载完组态断电重启程序就被存储卡改掉...



真心感谢老师的分享,很受用,您说的这些我相信大家都会有共鸣,感谢。

这个论坛就是咱们互相交流学习指正的平台,和老师们交流让我成长很多。

希望多年以后看看自己会发现如今的努力没有白费。