1、将各泵的累计运行时间存储下来,可清零;根据各泵的累计运行时间运行一个排序的程序来确定泵的启动顺序,最短的泵先运行;检修泵设定不参与排序
2、在泵的控制块中增加了一些如跳闸、启动故障、失压的标志位;
3、在程序判断需要增加运行数量或者有运行泵故障时,自动启动排序最优先运行的泵;需要减小运行数量时,是优先停止排序最后的泵.
4、两台泵轮换时,轮换时间到启备用泵,同时清另一台使用泵的持续运行时间。