昨天在使用starter软件出现了一些困惑。
1.现场HMI出现S120报警信息,我将电脑通过DP进行诊断,在监控制程序没有问题,当我使用
查找S120时且找不到,无法UPLOAD S120的参数到PG上。
2.由于比较急没有多考虑,直接打开项目程序在线诊断正常,看到了S120的故障信息,是编码器模块报警,将编码器电源重新拔插后恢复,机器运行正常。
3.静下心来想想为什么不通过项目找不到S120呢,我改变了Set PG/PC interface接口通过网络连接,然后用
结果查到了S120,并且能UPLOAD参数到电脑上, ,S120是有网线的连接的,所以是可以查到的。
4.再继续看硬件组态,S120是挂在DP 上的,应该是可以通过DP查找到的呀!