各位有没有遇上过S7-1200 做MODBUS主站,从站断电,MB_MASTER DONE和ERROR都不来

已锁定

pkh2006

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    872
  • 精华

    11
  • 被关注

    130

论坛等级:奇侠

注册时间:2013-08-25

黄金 黄金 如何晋级?

各位有没有遇上过S7-1200 做MODBUS主站,从站断电,MB_MASTER DONE和ERROR都不来

3837

8

2016-07-01 13:41:36

各位有没有遇上过S7-1200 做MODBUS主站,某个从站断电,轮询到该从站时MB_MASTER BUSY=0,既没有DONE也没有ERROR,导致轮询死在那里,不得不加定时器绕过去。


我们有同事试过,如果在MB_MASTER运行时,也就是BUSY=1时,修改MB_MASTER的任意变量,都会导致上面的结果。


我没有仪表,只能用S7-200做从站,然后S7-200断电,MB_MASTER会报80C8,也就是会报ERROR,不会出现前面的问题。


不知道各位如果用第三方仪表的话,会不会出现我前面说的问题,多谢。