用NORM_X+SCALE_X就可以啊,没那么麻烦
NORM_X将PIW,以及0-27648(或者5530-27648)转为0.0-1.0,然后SCALE_X将0.0-1.0转化为工程量,比如0-100℃
输出也一样
NORM_X将实际工程量,以及工程量范围,转为0.0-1.0,然后SCALE_X将0.0-1.0转化为0-27648中间的一个值作为PQW