功率因数的提高,并不能减少有功的消耗。
我本人没有实际的测量数据,但是对你的这个实测数据有一些质疑。所以,如果可能,提供一下如下数据:
变频器输出的有功功率、有功电流;变频与工频的水压及流量。工频的有功功率、有功电流。
这样,我们才能对变频的节能效果有个直观真实的认识。
针对兵版提到的几个数据,特意查看了一下变频器自测的实际值,分别如下;
变频器输出频率:47HZ
输出电流:231A
输出功率:70KW
(进线侧电流表显示电流在160A左右)
工频电机软启动上显示的数据
输入电压;408V
输出电流:283A
至于说两个水泵分别的出水量和水压,这个没有实际去测量,因为现场条件不满足,两个泵出口是连接到同一个输出管道上的,管道总压力和流量是比之前有降低,至于多少大约在0.05MPa左右,(同工频运行大约在0.68,频率设定在45HZ时,压力在0.63左右,所以下一步再申报一台变频器,当两台都用变频时,满足现场使用水量看看频率能降到多少)