回复:变频器到底有多省电之二

不明外星生物

  • 帖子

    386
  • 精华

    2
  • 被关注

    18

论坛等级:侠圣

注册时间:2010-03-10

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-01 23:16:08

32楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-07-01 22:00:36的发言 >30楼

@kdrjl 版版,多数的变频器是显示有功输出电流的。

而且,你也看到了,@一介书生 提供的47HZ/231A的这组数据,与70KW是对应不起来的。我们假定电机的额定电压是380V,那么变频器的输出功率就是1.732*231*380*47/50*COSa.如果这个公式算下来,只有功率因数约等于0.489853才可能功率为70KW。

这样的功率因数,我深表怀疑。


我不是不相信书生的数据,我是总感觉这里面还有什么事书生没说透,或者是我没理解透。

我无法理解5HZ的减少,能节能50%以上这个事儿。


有谁从理论上给我分析分析?毕竟实践,也是要符合理论的。

大电机功率因数一般较高,其空载激磁电流分量与额定电流相比大约在15%上下,231A的话功率因数应该达到0.65以上,实在不敢相信顶楼的结论

自己干吧,我能做好 准备进军机器人了,大家一起来吧
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。