以下是引用小风2016在2016-07-01 23:12:05的发言 >楼主

西门子模拟量输入卡,量程卡设置为C,实际接线为0-20mA的信号,

硬件组态设置为B(正负10V信号)

请问如何换算电流与PLC读取的数据?

比如3mA,程序中读取到的数字应该是多少?


你的量程卡设置要和你的硬件组态要一致。量程卡设置为“C”, 测量型号:4DMU,4线制电流信号。你的实际接线为0-20ma信号,你选择测量范围为0-20ma即可。硬件组态设置为”B“,测量型号:E,是电压信号。你没有正确的设置量程卡,模拟量模块会报系统故障,SF指示灯会亮红色。严重的情况会损坏模拟量输入模块。