回复:变频器到底有多省电之二

一介书生

  • 帖子

    626
  • 精华

    24
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-09-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-02 06:13:16

33楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-07-01 22:00:36的发言 >30楼

@kdrjl 版版,多数的变频器是显示有功输出电流的。

而且,你也看到了,@一介书生 提供的47HZ/231A的这组数据,与70KW是对应不起来的。我们假定电机的额定电压是380V,那么变频器的输出功率就是1.732*231*380*47/50*COSa.如果这个公式算下来,只有功率因数约等于0.489853才可能功率为70KW。

这样的功率因数,我深表怀疑。


我不是不相信书生的数据,我是总感觉这里面还有什么事书生没说透,或者是我没理解透。

我无法理解5HZ的减少,能节能50%以上这个事儿。


有谁从理论上给我分析分析?毕竟实践,也是要符合理论的。

不好意思,昨天忘了另外一个数据,即变频器输出电压:360V


假设只开一台泵,工频运行,其电机输出功率和同时开变频控制的泵时其输出功率变化是怎样的,大家可以讨论一下,我有空单独试试