回复:LOGO!能够记录高速脉冲个数,并把此数据存放在一个地方以备定位或定距行走使用?

高山孤影

  • 帖子

    3541
  • 精华

    108
  • 被关注

    314

论坛等级:至圣

注册时间:2012-03-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-02 08:12:31

3楼

应该可以的。

提示一下编程步骤:用一个计数器对脉冲值计数,通过这个计数器设置第一段走的脉冲数。脉冲计数完成后,停止设备,若停一下接着走,可以计数器设定值到时触发一个延时功能块(用来设定停顿时间)再停止设备,延时功能块触发一个模拟算数,模拟算数被减数为总脉冲值,减数引用计数器的值,同时触发第二段工作和第二个计数器,这个计数器引用模拟算数的计算值,当到达计数值时,停止设备并为所有计数器复位。若需循环,可使用脉冲复位。计数器等功能块设为掉电保持。模拟算数要选择为EN=0时,保持上一个数值。

这只是大体的步骤,细节方面还需要楼主自己去试验,有问题随时沟通。

http://blog.163.com/xiuzhang_2000/