谢谢,谢谢!

目前常见的数据采集厂家都采用数控系统厂商提供的数据采集软件或系统二次开发软件来进行数据的采集。其典型的系统采集方式如下:
    1.西门子840D/810D系列系统
     1)采用以太网进行数据采集。通常要求西门子840D系列系统采用PCU50的人机计算机,WindowsNT4.0和WindowsXP操作系统,采用以太网卡进行数据采集。在PCU50上安装采集软件,如西门子的MCIS(运动控制信息系统)或者采用OPC接口进行数据采集。这种方式采集的数据比较多但对系统配置要求比较高。对于老840D/810D和FM-NC等系统受到限制。如采用win32或win95的MMC103的人机单元,PCU20和MMC100.2等无Windows平台配置的机床。
    2)再有采用PLC通信的方式。就是通过对西门子840D系统机床的S7-300的PLC进行远程访问,从而对机床的一部分数据进行采集。该方式与数控系统的人机单元没有要求。但机床的PLC因与具体的机床相关联,需要对每一台机床的PLC都比较熟悉,才能保证机床的正常运转不受影响。
    3)对西门子中低档系统如802D、802Dsl、828D、802C、802S等机床无有效的数据采集方法。

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu