恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-02 15:20:19
13楼
今年开工,小弟碰到一件事:
A班,气缸甲坏了,更换OK.没有动任何线路。
B班开班,觉得A班线路没有整理好,就自己动手把气缸sensor线处理下。然后开机初始化,失败。
第二天,A班开班初始化不了。排查发现初始化工程中,另外一个乙气缸的两个sensor都是常亮状态,导致初始化失败。
原因:B班人员接线中,把气缸乙也整理一遍。
^_^
这个机台我搞了2年多,所以出现这个问题半个小时解决了。B班兄弟就不好过了,老板发飙了
(最大原因是因为公司自动化水平不高,没有采用PLC监控找问题,全凭人一点一点去发现)