回复:变频器到底有多省电之二

一介书生

  • 帖子

    626
  • 精华

    24
  • 被关注

    45

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-09-08

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-02 21:42:25

45楼

展开查看
以下是引用老兵在2016-07-02 15:09:36的发言 >40楼:我觉得31楼@战场骑士 的发言击中要害。当两台电机共驱动同一管道时,此时低频的泵从某种程度上来讲,就是工频泵的负载。 因而,这种数据对比,既夸大了变频的节能效果,也夸大了工频的能耗。 这种对比,不科学。

兵版得多大的愤怒啊,连声质问三次

说明一下,水泵的控只要制是开环的,不是你们考虑的那么复杂,必要要恒压,前面说过的,只要满足生产线用水需要就行,之所以为啥非要开两台(用二备一)就是水量足够冷却轧材就行,

变频器自带的功率计算功能,47HZ时,输出功率80KW,50HZ时,输出功率101千瓦,

至于楼上朋友的疑问,是否存在大马拉小车,大才小用,这个我不得而知,不过从电流上对比,改变频之前,柜门上电流表显示270A左右,另一台泵260A左右,所以我还是特意选了台电流相对较大的泵(也许会有朋友疑问电流检测是否准确,我也不能给出准确回答到底是不是准,反正电流表经过同样的电流互感器就那么显示的,电度表是加装得500/5的电流互感器)

假设工频运行的泵出口水压和水量都要多,变频控制的泵因为输出频率的原因,泵的运行速度会降低一部分,可否认为变频控制的泵出口水压和水量相比工频泵会少,因为两个泵是连接到同一个管道,泵出口相邻较近,工频泵口的水压对变频泵口的水压造成影响,从而影响到电机功率的输出(我只是假设如此,毕竟对于泵的运行特点不了解)