同意楼主的观点,我是在2007年将公司两台22KW的供暖循环泵由工频改造为变频的,用的是新门子430的,把最低频率设为35HZ,使用供回水温差进行控制,基本上都运行在37-38HZ,由于是商业用电,基本上5个月就收回了成本,以前每年都需要对轴承和机械密封进行维护,改造后到现在轴承和机械密封都没换过,