恭喜,你发布的帖子
发布于 2016-07-02 22:46:50
1楼
这个程序确实麻烦,LOGO!不像S7系列的,有累加器。这里有两点需要注意:
1、在此处,可以使用模拟量放大器代替阈值触发器,并将增益设为0.1
2、取一个值是形不成累加的,应使用2个模拟算数,分别引用相邻1S脉冲间隔的数值,用脉冲发生器计时,可用上升下降沿来分别触发这两个模拟算数功能块
3、模拟算数应设为掉电保持。
4、再者,模拟算数的取值,不妨考虑一下移位寄存器。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主