类似因为走线不规范,造成控制方面一些“不可思议”的故障现象的出现的情况,自己也碰到过,记得有一次在现场调试,发现调节电动执行器开度的仪表控制不正常,时不时地出现仪表输入的电动执行器的开度反馈毫安信号不正常,使用万用表测量执行器端变送输出的毫安信号正常,判断应该是线路问题,找人从电动执行器端开始检查线路,当打开执行器接线盒时发现,信号反馈线没有使用屏蔽电缆,而是使用的普通两芯护套线,同时,电动执行器的工作电源线交流220V和信号反馈线有一段距离是束在一起,采取的穿钢管走线。找到问题的原因,让他们使用把信号反馈线换成屏蔽电缆后,问题解决。