回复:[细节]+安装线缆

'Razor

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    3582
  • 精华

    46
  • 被关注

    237

论坛等级:至圣

注册时间:2008-03-31

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2016-07-03 01:06:39

15楼

类似因为走线不规范,造成控制方面一些“不可思议”的故障现象的出现的情况,自己也碰到过,记得有一次在现场调试,发现调节电动执行器开度的仪表控制不正常,时不时地出现仪表输入的电动执行器的开度反馈毫安信号不正常,使用万用表测量执行器端变送输出的毫安信号正常,判断应该是线路问题,找人从电动执行器端开始检查线路,当打开执行器接线盒时发现,信号反馈线没有使用屏蔽电缆,而是使用的普通两芯护套线,同时,电动执行器的工作电源线交流220V和信号反馈线有一段距离是束在一起,采取的穿钢管走线。找到问题的原因,让他们使用把信号反馈线换成屏蔽电缆后,问题解决。

少即是多
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

网友专栏

共有3441条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。