该设备室一台燃烧炉的助燃风机,每个燃烧炉有两个燃烧器,每个燃烧器各自都有一台风阀执行器来调节助燃风量,共用一台总的助燃风机 软起启动 通过手动调节入口风阀开度来控制总风量。之前的情况是点火之前关小一下总风阀,防止风压过大吹灭引火。点火成功后再人工去现场将阀门掰回生产时候的开度。(此处没注意记录开度)。因设备夜间不生产在保温状态,风机风阀关小后仍有80A电流,且操作不便,因此萌生改造意向,正好现场另一条生产线的400KW变频器暂时不用,于是改之,下面贴上数据:
该风机为离心风机
电动机功率:110KW 额定电流:206.2A 额定电压380V 额定功率因数0.86 额定转速:987转
改造前生产时B相电流:90A 保温电流80A 频率:50HZ
改造后生产时B相电流:30A 保温电流20A (在变频器进线侧使用FLUKE 381钳表测得)
我就不计算功率了 这个设计的余量好像好大啊 哈哈,现在得电耗是原来的三分之一,几个月就收回变频器的钱了。。。