回复:请教一个300PLC软冗余的问题

YiMoon

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1229
  • 精华

    36
  • 被关注

    88

论坛等级:至圣

注册时间:2005-04-14

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2016-07-04 09:51:08

3楼

方案一:

主控室侧:

硬件:Y-LINK

其余4套PLC:

硬件:Y-LINK加CP342-5(每套增加,共4套)

CP342-5设置为从站

每个从站调用FC1“DP_SEND”和FC2“DP_RECV”分别向CP342-5发送和接受数据,以下是CP342-5做冗余从站的例子

Ylink后连接S7-300从站(扩展CP342-5)的组态方法.docx

方案二:

主控室侧:

硬件:1 个Y-LINK , 4个DP偶合器

其余4套PLC:

硬件:1个Y-LINK , 1个DP偶合器(每套增加,共4套)


Keep calm and carry on!!!