quote:以下是引用丑小鸭在2005-05-02 13:14:10的发言:
可不可以这样
将测量的 数据mov至一个share db中
在ob100中 将这个值送入你要用的地方


呵呵,方法是对的,也能解决问题,跟我最开始的方法差不多,
但从最简单,最方便的方法不需要引入其他SHARE DB,
只要再执行软件门打开之前,(OB100也可以)执行一次写命令就可以了,写的值就是当前的计数值,也就给计数赋了初值
师出无名