回复:请教一个300PLC软冗余的问题

PLC DIY

  • 帖子

    287
  • 精华

    1
  • 被关注

    25

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-07-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-04 18:08:48

4楼

多谢楼上,我看了下资料,Y-LINK好像只能用在400H的冗余系统下面,S7-300的软冗余系统好像不能用Y-LINK。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54658条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。