多台MM440变频器与300plc dp通信,使用功能块SFC14,15,在cpu停电送电后或者变频器停电送电后,发启动命令变频器总是报F0070。是不是程序上sfc14,15不能同时读写(sfc14,15封装在一个FB块中),还是其他的问题?
MM440通过dp控制 变频器停电后在上电为什么先要发送047e命令停止,在发送047f命令才能启动?
PLC与MM4/DP的轮询通讯是组态下载后就建立的。SFC只是读写当前缓冲区的数据。
F0070大多是由EMC问题引起的,与SFC无关。
最后一个问题是控制字的规定。