测量的电机电流可以计算出电机运行需要的视在功率,S=1.732UI单位是KVA
视在功率=(有功功率的平方+无功功率的平方)开根号
电机实际的有功功率,即是电度表计量的功率为P=1.732UICOS@单位是KW
功率因数cos@=有功功率P/视在功率S
楼主测量的电流包含有功及无功电流,在电机低负载情况下,如在负载率25%是功率因数为0.5,在50%情况下为0.77,75%是为0.85,,而通过变频器运行后,变频器输入端的功率因数会比较高一般可以达到0.9以上。
根据P=1.732UICOS@,就不能说改造前生产时B相电流:90A 改造后生产时B相电流:30A
计算电耗是原来的三分之一。