奇怪的F082

已锁定

starter440

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游士

注册时间:2007-10-30

普通 普通 如何晋级?

奇怪的F082

435

2

2016-07-05 11:56:01

 

设备停机状态,时不时会发现有台6SE70变频器出现F082报警,其他变频器正常。复位后正常,但不久还出现,该问题怎样解决?

奇怪的F082 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

MasterDrives

共有5852条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。