回复:我也来谈谈变频到底有多省电-风机节能

SIEMENS-XP

  • 帖子

    254
  • 精华

    3
  • 被关注

    32

论坛等级:侠士

注册时间:2011-09-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2016-07-05 13:25:52

17楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2016-07-05 11:20:15的发言 >16楼

测量的电机电流可以计算出电机运行需要的视在功率,S=1.732UI单位是KVA

视在功率=(有功功率的平方+无功功率的平方)开根号

电机实际的有功功率,即是电度表计量的功率为P=1.732UICOS@单位是KW

功率因数cos@=有功功率P/视在功率S

楼主测量的电流包含有功及无功电流,在电机低负载情况下,如在负载率25%是功率因数为0.5,在50%情况下为0.77,75%是为0.85,,而通过变频器运行后,变频器输入端的功率因数会比较高一般可以达到0.9以上。

根据P=1.732UICOS@,就不能说改造前生产时B相电流:90A  改造后生产时B相电流:30A

计算电耗是原来的三分之一。


谢前辈指点 之前只考虑将功率因数做0.8计了 