1. 是不是真的没有办法安装编码器了,空心轴的编码器也不能装吗

2.如果非要用接近开关,按照楼主提供的转速,一般的接近开关响应频率满足要求

3.2个接近开关空间上90度分布,道理和AB正交编码器类似

4.使用高速计数指令,其他的问题交给PLC处理


一家之言 仅供参考