以下是引用怪怪虎在2016-06-16 15:54:02的发言 >1楼

1、把传动加减速时间设很小的数或者设置为0,ramp使用PLC那边的,完全跟随速度设定的斜坡。

2、可以使用P1138,P1139参数,这个是加减速时间的系数,可以根据自己需要的线性关系去修改,可以用通讯或者DCC编程,根据速度设定值,来修改这个系数。


我想到的就这么多,我喜欢第一种方法,斜坡用PLC的,这样修改起来方便。

使用PLC做斜坡发生器,加减速时间设很小,效果很好,强烈推荐。